Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Жилищное право

Насосная станция в подвале 1 этажа в многоквартирном доме - какие правила установки?

Москва35 просмотров1 ответ

Год назад под нашей квартирой на первом этаже под жилой комнатой установили насосное оборудование (мини-котельная вроде) для подогрева горячей воды, т. к. в поселке тупиковая система отопления и горячая вода была 45 градусов.
в данный момент мы уже устали от постоянного технического шума в этой комнате, а куда жаловаться и на каком основании не можем понять. писали в ук, но ответа месяц дождаться не можем.
так же она стала периодически ломаться - заметно стучание вала, при звонках в аварийку устранение происходит только на утро (нет дежурного специалиста), а диспетчер говорит, что мы надоели, и у вас же 2 комнаты в квартире - спите в другой (но она меньше и там комната-спальня детей устроена) раз вам она мешает.
по шуму равносильно работающему холодильнику.
какие есть нормы или законы и куда обращаться, чтобы обязать ук сделать звукоизоляцию в подвале либо перенести ее под нежилое помещение (лест. клетка, кухни, ванные и др.)

Ответы сообщества 1

Ответить
Роман Альбертович ЛепехинУчастник сообщества

Снип 2.04.01-85*. внутренний водопровод и канализация зданий

12. насосные установки

12.3. насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.

12.4. располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.

примечания: 1. в отдельных случаях по согласованию с местными
органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать
насосные установки рядом с перечисленными помещениями, при этом
суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дб.

это старые требования по размещению насосных станций в мкд
--------------------------------------------------------------------------------------------
а это новые требования http://docs.cntd.ru/document/1200091049

сп 30.13330.2012 внутренний водопровод и канализация зданий. актуализированная редакция снип 2.04.01-85*
7.3.3 насосные установки, подающие воду в здания на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в этих зданиях, а также в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных, строго обеспечивая в помещениях зданий допустимые уровни шума и вибрации, в соответствии с санпин 2.1.2.2645.
7.3.5 насосные установки, располагаемые в жилых зданиях, детских или дошкольных организациях, гостиницах, санаториях, больницах, домах отдыха должны обеспечивать снижение шума и вибрации по нормам санпин 2.1.2.2645; сн 2.2.4/1.8.562*; сн 2.2.4/2.1.8.566.
________________
* вероятно, ошибка оригинала. следует читать: сн 2.2.4/2.1.8.562. - примечание изготовителя базы данных.

вам надо письменно обратиться в сэс пусть замерят уровень шума и если он соответствует нормам, то вам никто не поможет. а если не соответствует. то организация эксплуатирующая эту насосную обязана провести работы по снижению уровня шума до нормативных значений (ремонт насосного оборудования, звукоизоляция помещения насосной...)

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить